13764770097
PP風管一般要求不超過30°,降低了排氣出口的出口速度,減少了出口動壓損失;聚丙烯通風系統各部件與設備之間的連接應合理,PP風管的布置應合理。PP風管的布置直接關系到通風空調系統的總平面圖布置,與工藝、電氣、排水等專業密切相關。PP風管安裝方便,應相互協調配合。除塵系統的排氣點不宜過多,以平衡各支管之間的阻力。如果排氣點過多,PP風管的技術參數多,可采用大截面歧管連接各支管。
收集管內流速不應超過3m/s,收集管下部設有卸灰裝置。除塵PP風管盡量垂直或斜向敷設,斜向敷設時與水平面的夾角不大于45°。如需水平敷設或傾角小于30°時,應采取措施,如增加流量、設置清洗口。PP風管是循環空氣、處理有害氣體濃度的基本措施。PP風管不僅結構好,而且相對緊密,具有耐酸、耐堿性能,起到非常重要的作用。PP風管安裝前,應清楚內外雜物,做好清潔和保護。
PP風管的安裝位置、標高和方向應符合設計要求?,F(xiàn)場PP風管接口的配置不應減少其有效截面;連接法蘭的螺栓應均勻擰緊,螺帽應在同一側;PP風管接口的連接應緊密牢固。PP風管法蘭的墊片材料應滿足系統功能要求,厚度不小于3mm。墊片不應伸入管道內,也不應伸出法蘭外;柔性短管的安裝應適度嚴密,無明顯扭曲;PP風管與磚、混凝土風管的連接接口應沿氣流方向插入,并采取密封措施。PP風管穿過屋頂的地方慜置防雨裝置。
塑料不能做成白色,所以消費者往往認為白色更好。其實這種觀點是片面的。隨著技術的提高,顏色已經不是區分PP風管的標準。管道好壞不能解決問題。如果你觸摸它,粗顆粒可能會與其他雜質混合。